发布于 2006-03-12 11:10:31
0楼
流量其实可以用脉冲式的传感器,这样在PLC方面非常的省钱,所谓流量累计,就是把瞬时流量值按照时间积分,我曾经做过皮带秤,利用时间中断,设定一个50ms的时间中断,在中断程序中把瞬时流量值累加,然后加入一个修正的系数,即可。
关于通讯,您有两个选择,一是自由通讯,二是采用OPC server PC acsess 软件,免费无授权,可以向西门子分销商索取。
您一定要清楚两个概念:瞬时流量与流量累计。
如果我的参与对您有帮助,请帮我完成我在本论坛的"小调查",多谢。