有人能解释一下所有灯一起闪烁是什么故障或者什么状态吗?
小弟前几天也碰到这个问题了。
当时现场的环境是:313C-2DP,DP口下面挂5个EM277,小弟通过CP5512接MPI口下载硬件组态,程序和监控。CP5512到MPI口用的是根双绞线,自己焊了两个9针的SUB-D插头。
碰到问题是在小弟监控变量表的时候,刚在线没十分钟,就出现了所有灯一起闪烁的情况。这时DP口的通讯中断了,可以从EM277上看到的,同时MPI口的通讯也中断了,读不到模块信息。无奈之下冷启动。启动后没问题了。
启动后继续监控,可是没过多久,又出现了这个问题。
分析:程序没有问题,因为已经运行多天。硬件也应该没有问题,不然冷启动之后不会自己恢复。我监控之前PLC一直工作,没出现问题,那么有可能是与我的监控设备有关系。
再一看,现场临时接的插座给笔记本供电,插座虽然是3眼的,但是没有接地线,赶快加了一根。但是过了不久还是出现这个问题。干脆把笔记本的电源拔了,之后长时间没有这个问题了。哈,看来是笔记本的电源适配器有问题,让笔记本的外壳带电了,所以CP5512的口外壳与313C的外壳不是等电位的。
但是老用电池也不行啊,于是小弟试着把原来连接CP5512和313C的双绞线拿下,用了两个总线连接器和一段标准的Profibus电缆,并且把电缆的屏蔽层与总线连接器的口外壳接好,这样通过屏蔽层对两个口的外壳进行连接,保证是等电位的。之后即使接上笔记本电源也再没出过这个现象了。
所以接地和等电位还是非常重要的。小弟希望能有人给解释一下所有指示灯同时闪烁这个现象,是什么故障,目前小弟手上的资料没有这方面的说明。