从大家的叙述和分析中感觉这里面好象忽略了点什么。“独钓翁”帖子中提到打开旁通阀,关闭调节阀前、后的截止阀做初始化,初始化成功后,必然是逐步打开调节阀前、后的截止阀,最后是关闭旁通阀。
系统的控制权就是由现场转换到DCS,DCS再通过手动实施无扰动切换到自动,这样调节阀就投入系统运行了。因此,调节阀处于的工况变了,故障也就显露出来了。过程是否是这样的呢?如果是,可能是管道内的流体没有反冲。但管道内流体的介质,对阀体动态压力的影响也是不可忽略,是否能再检查一下呢?