发布于 2006-03-13 13:51:54
0楼
本人曾经参与过西门子中压6SE80的调试,是用在煤炭运煤系统上的,功率1200kw,三台,供电1200V,12脉动。怎么说呢?西门子的中压价格比较高,三电平的,调试起来还是比较顺利的,主要是安装的问题。其次,中压场合都是大功率的,她没有自优化的功能,很多参数是靠工程师的经验,尤其是调节的PI参数,调试现在也主要是由西门子的工程师负责,因为影响比较大,技术难点比较多,调试这类变频需要到德国培训,就是说多调试几台,增加点经验而已。
国内能调试的工程师还是比较多的,本人合作过的就由两个,SEDL里的工程师可能对这个比较熟悉些,I&S里也有的。
大家多多交流,dong.bin@siemens.com