回复:6RA70系列设置参数问题?

软硬兼师

  • 帖子

    145
  • 精华

    4
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2005-01-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-03-13 17:31:40

0楼

可以参考6RA70<使用说明书>功能图“G110”,端子36#定义为点动,39#定义为正-反向。P671=B0016;P672=B0017,这样39#端子得电为正向,失电为反向。P668=B010,P436=K401,P401=点动给定值。P433=运行给定值。这样,37#,38#得电的同时,36#得电为点动(39#正反向有效),36#失电按给定值运行。