回复:断路器温升过高?

涛声依旧

  • 帖子

    156
  • 精华

    6
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-03-15 17:05:09

0楼

原因大概有以下四种:
1,触头压力过分低
2,触头表面过分磨损或接触不良
3,两个导电零件连接螺钉松动
4,触头表面油污氧化
处理办法:
1,调整触头压力或更换弹簧
2,更换触头或清理接触面,不能更换者,只好更换整台断路器
3,拧紧螺钉
4,清除油污或氧化层