发布于 2006-03-16 11:08:56
0楼
工控机IP随便,CP的组态用MAC地址。
设定方法如下:在CP模板属性中依次点击“Properties”-->"Parameters",
然后激活"Set MAC address/use ISO protocol"并输入CP通讯板上的MAC地址即可.
通过TCP/IP方式也是可以访问的。
Set PG/PC Interface中使用TCP/IP-〉网卡,再在菜单PLC下的Assign Ethernet Address中浏览到网络中的CP模块,
选择对应的模块,然后就可以制定该模块的IP了。