quote:以下是引用底底在2006-03-15 16:48:56的发言:
斑竹,我还是不太明白,就是因为高速计数器要接在固定的点,那我那十二位的格雷码开关输入该如何接,因为接在哪一段都不够了呀


增量式的编码器接到PLC中计数,才会用到高速计数器的,这时才会有固定的输入点对应因定的HSC x ,而对于绝对值编码器则不是的. 你这是十二位的,直接把这十二根线连续接到I1.4-I2.7 然后在程序里处理十二位格雷码转换成二进制就行了! 格雷码和二进制转换是有一个很方便的算法的,你在网上搜一下就知道了,我曾经也发过八位的格雷码转换二进制的例子.