这个程序有点奇怪???!!!

已锁定

九五二七

  • 帖子

    66
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2005-04-08

普通 普通 如何晋级?

这个程序有点奇怪???!!!

596

0

2006-03-16 13:19:30

Network20:
A I 0.0
AN T 1
L S5T#1S
SD T 0
Network21:
A T 0
= Q 0.0
L S5T#1S
SD T 1
Network22:
A T 1
FP M 1.0
AN Q 0.1
S M 2.0
A T 1
FP M 1.1
A Q 0.1
R M 2.0
A M 2.0
= Q 0.1

NW20和NW21是一个“闪烁电路”,Q0.0一秒为“ON”一秒为“OFF”.
NW21是个“一键启动停止电路”,Q0.1二秒为“ON”二秒为“OFF”.
但是NW21中的 “A T1”根本就没有被执行,想不通。
把NW21中的程序放到NW19中去,却没有问题。