我曾经跟朋友解决个一个纯净水罐装生产线不能运行的问题。当时的问题是:设备运行得好好得,突然不能运行了。我过去之后,首先要他找图纸给我,然后我对他PLC的输入条件一一分析,其中有个急停条件,我问朋友的时候他告诉我2年就没有用了,我就没有深究。过了个吧小时,我仍然没有找到原因,我突发其想,我说我想看看你的急停按钮。急停按钮安装在生产线的另一侧,我当时想既然它没用,我就敲它一下,嘿,生产线突然启动了一下又停了,我心里这下有底了,是不是急停按钮的触点接触不好使生产线不能运行呢!再次检查急停按钮,果然如此。我说了这么多,主要是告诉楼主,很多原因就是我们外部条件没有满足造成的