去年我有一台15kw的变频器,故障F0022,送西门子上海维修站修理更换I/O板,维修后寄回上机约10分钟仍显故障F0022,寄回上海测试则正常!你说怪不怪??再回来上机约10分钟仍显故障F0022,寄回上海测试则又正常!检查外围电路一切OK!(用同型号的变频器试正常).上海方面则不信!后与上海方面维修工程师沟通,测试参数双方都正确,最后发现唯一不同之处是上海方面维修测试因条件所限用的是4KW的电机!!!空载运行!!
实际上是功率模块坏了,已不能带大负荷!
以上一点经验,给各位同行参考.