0楼

* 检查MD 36040 STSTILL_DELAY_TIME 和MD 36030 STSTILL_POS_TOL;必要时可
增大其值。该值必须大于机床数据 "不精确的准确定位 " ( $MA_STOP_LIMIT_COARSE)。
* 增加夹紧压力。
* 通过改善优化增加位置控制回路中的增益( Kv系数MD 32200 POSCTRL_GAIN, 611D驱
动)。