一般OEM厂家的这个文件放在如下目录:F:/ ADD_ON/REGIE.INI或者在
F:/ OEM/REGIE.INI下,例如机床的这个文件内容如下:
; add_on\regie.ini f黵 Haupt-Bedienfeld
[AppPath]
[StartupConfiguration]
Startup15=name := SINCOM, Timeout := 50000
[TaskConfiguration]
Task6=Name := EasyTran, PreLoad := TRUE, Timeout := 10000 Task7=Name := EasyTran, PreLoad := TRUE, Timeout := 10000
Task12=name:=oemframe,cmdline:="f:\\add_on\\step7\\s7bin\\s7tgtopx.exe",PreLoad:=False,HeaderOnTop:=False,AccessLevel:=3,Classname:="s7tgtopx",Timeout:=100000
其中Task12是增加的“STEP 7”的软键,在后面设定了AccessLevel:=3,进入权限必须是3以上,但是Task7、 Task6后面没有这段,所以可以任意进入,也就是和“EasyTrans”软键,所以在这两段增加AccessLevel:=3便可以了:
Task6=Name := EasyTran, PreLoad := TRUE, AccessLevel:=3,Timeout := 10000
Task7=Name := EasyTran, PreLoad := TRUE, AccessLevel:=3,Timeout := 10000
保存后关闭这个文件,重新启动HMI Advanced进入数控界面,发现“EasyTrans”软键消失,输入等级3以上的密码后便会再出现,整个修改过程完成。