TO:ZZJ1382 你对各变频的性能对比我赞同,但MM440的PID性能比不上6SE70的,只能适用与中低速的系统。另外对于PID的微调,它的最大调节幅度是个定值,这对与在升降速过程中也要求恒线速恒张力的系统是很不利的,有时你为了保证静态的误差,但在给定值发生较快教大幅度的变化时,会产生震荡,如果调节的最大限幅不合适,这个震荡还是发散的。当然最终也能做,但适应性太差,使用不方便。我现在的系统,如你类似的应用,PID计算全在S7-300里做,速度基值加张力微调,配合给定的斜坡函数发生器及反馈的滤波,调节柔稳定,适应的速度变化范围也广。还有,我一套程序可以配合siemens,abb,rockwell,danfoss等变频器(通过DP通讯)控制,通用性很好。