回复:急!!!关于CP341monbus通讯!

wincc_ipc

  • 帖子

    256
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2003-07-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-03-22 15:21:39

0楼

我使用的是CP340的ASCII码与SR93系列仪表的通讯,具体的方式在工控网上可以查到我的文章,因为我没有上传的权限。至于,Modbus通讯,我只使用单台的通讯。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54615条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。