发布于 2006-03-23 10:13:41
0楼
楼上的,你没有看仔细,其实冲突很大,你所理解的也有问题。
1、什么情况下使用沿信号?
有两个要素,
1)、方便的角度
2)、必须的角度
对前几楼所说的情况,两个条件都不满足,
第一用沿信号并不方便,指令和变量都复杂
第二也不是必须使用沿信号,例子已证明
既不方便也不是必须,那为什么要用呢?
2、是不是设备启停信号不能为保持型信号?
对于最终驱动电机的DO而言大部分都是按扭式的DO,电磁阀一般都是保持型DO。
作为控制命令(不是DO输出),象下面所说:
(本人认为阿鸣的举例较为贴切。在实际应用中,设备启/停信号不能为长信号,应为一脉冲(方波,即一按钮信号),用沿触发来的方便。)
这种说法本身就不是很正确,无论是从“不能” ,还是“方便”的角度。
师出无名