发布于 2003-06-22 13:17:17
0楼
还是那个问题,为何西门子将400V规格的调速器的额定输出直流电压规定为420V?
开始我还真没注意,所以随口和你讨论问题,看了你的回复,我也有疑问了,是呀,为何西门子将400V规格调速器的额定输出直流电压规定为420V?可是,三相晶闸管桥式整流电路的原理也是明摆着的,这也是不容置疑的呀?于是,我也去翻了6RA70《手册》。
咳,原来如此。请看,在3AC400进线输入的装置规格中,有两种直流电压规格,一种是:单象限-DC485V;一种是:四象限-DC420V。这就对了。如果电机只做驱动运行,采用直母电压485V的装置对440V的电机进行控制是没用问题的。就是四象限的装置,也是这个指标(因为你只做单象限运行)。如果电机既做驱动运行也做制动运行(所谓的四象限运行),对于440V电机而言,直母电压420V也足够了。因为,发电状态电机的电势与电动状态电机的电势,其数学表达式有区别。换句话说,电动状态,直母电压只有达到440V才能达到电机的额定电势,而发电状态达到电机额定电势时,直母电压肯定要小于440V。这也是直流电机的运行原理决定的。
由此我明白了为什么SIEMENS公司将6RA70 3AC400V四象限装置的额定直流输出电压定为DC420V的原因。这是考虑在四象限的发电运行区间里,必须要对可控硅的逆变角β留有充分的裕量。保证回馈运行安全。
我对自己的分析很有信心,但是,也仅仅是我的认识,仅供参考。当然,我乐于和大家讨论,有助于充实自己。谢谢。
我是你的朋友