3WL 断路器标准配置只具备电流测量的功能,因此如果想实现其他的测量功能,就需要定购附加组件。3WL断路器附加订货号中的F04与F05就是与测量功能相关的组件。
此两种选件均不配备通讯连接组件,若想实现通讯功能,请同时订购F01或F02。
3WL 断路器附加订货号中的F04代表加装测量功能单元。通过此模块,可实现断路器主回路电流、电压(*)、有功/无功/视在功率(*)、电能(*)、功率因数、频率、相
不平衡度等电量测量。加装此模块过电流脱扣器需为ETU45B、55B或76B型。此模块
也可单独订购以供改装,订货号为3WL9111-0AT02-0AA0。
附加订货号F05为增强型测量功能单元,除了F04的基本测量功能外,F05还提供两个
额外功能:谐波分析和两个独立的波形存储器。增强型测量单元可以对电流或电压(*)最高29次谐波分量进行图形分析,两个独立的8通道录波器可最多采集50个周波(采样
率为1649Hz)。监控波形可以通过Switch ES Power软件,断路器数据适配器(BDA)
或ETU76B脱扣器的图形显示液晶屏观察。此模块也可单独订购以供改装,订货号为3WL9111-0AT03-0AA0。