3WL,3WN6及3WT 断路器Active灯闪烁是怎么回事
3WL,3WN6及3WT断路器电子式过电流脱扣器(ETU)可以通过两种方式正常激活:
由主回路电流通过互感器供电和外接直流24V电源。ETU被正常激活后,断路器前面板下侧的Active指示灯就会发出心跳式闪烁。
如果Active灯没有显示,说明ETU没有被激活。通过电流互感器供电时,主回路的负载电流应不低于断路器额定电流值的20%,即若主回路电流过低将不能正常激活
过电流脱扣器。当负载电流过低时,断路器的短路保护功能依然可以保证。此时,亦可外接直流24V电源以保证断路器正常工作。