回复:各位,看看这段模拟量编程的源码,我觉得有些问题!

adminstrator

  • 帖子

    266
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2004-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-03-23 22:26:28

0楼

谢谢楼上的二位,这段程序我个人认为,主程序,子程序1,子程序3,是没有问题的.
子程序0中正如三楼的所说,VW2赋值时应该是2的N次方。
子程序2中的问题,也是我想问一楼的问题:(本人以前常用三菱,所以对赋值,变量,换算不是很了解,还望前辈教导,呵呵)

AIW0输入时送到VW12;第二步检查VW12是否大于0,如果是,那么转换成双字。
上面的例子是如果VW12》=0,那么把0给VW10,如果不是,那么把VW10转换成双字,是不是反了,而且VW12的值也没有给到VW10啊;
下一步就直接引用VD10了,我的意思是,VW10应该有一个语句转成VD10吧。

第二个问题,求平均值后,结果在VD18中,为什么在子程序3中用VW20输出AQWO呢,VD18怎么与VW20对应。

可能问题比较肤()