回复:130KW电机变频转工频方案探讨

Antarge

  • 帖子

    285
  • 精华

    7
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-03-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-03-24 16:07:31

0楼

电机变频/工频切换,在风机水泵类负载中应用非常广泛,属正常设计和应用,tylxj的方案没有问题。但我还未亲眼见过恒转矩方面的应用。
另外,“变频器停止输出后,电动机处在自由停车状态,此时的电动机呈现能量再生,其输入端有一交流电,若此时工频接入电机,由于工频与电动机产生的再生电的电压、频率,特别是相位完全相同的机率微乎其微,产生的电流比静态直接启动还要大的冲击电流。”这种说法,我感到莫名其妙。定子电流主要由转差率大小决定,变频/工频切换时转差率很小,所以切换电流决不会比直接启动大,而会很小。