quote:以下是引用故山一片云在2006-02-24 15:40:36的发言:
因为这套设备只用到两个热电偶,其他都是电流电压信号!后来去厂家技术交流是厂家提出现场要有温度显示仪表,我定的温度仪表要求有4-20mA的信号输出,也就是热电偶转化为电流信号!那就更不用专用模块了.
本人不赞成采用这样的方案,因为温度显示仪表和plc模拟量输入模件相比很不可靠,如果显示仪表出故障,plc输入也没有了。我们一般这样做,热电偶选用双支热电偶,一支接温度显示仪表,另一支通过补偿导线直接接热偶输入模件或可接热偶信号的通用模件,两路互不影响。