1、语言设置中文,任意对象进行属性的VBS编程(对象名为中文)。编辑好进行复制,脚本产生的过程名后会附加代码,例如:矩形1XOABF_0000AD,并且复制的越多附加代码越长。复制数量超过一定数量VBS脚本出错。
我的解决办法:对象名用英文字母而且长度不能太长。
2、数据归档:新功能添加了归档分段,也就是可以规定时间产生新的数据库。但在SQL中看到的每个数据库名称是在动态的变化的。首先是归档名称(ALG或TLG)然后是快速慢速(S或F),最后是时间(数据库中第一条记录和最后一条记录的时间)。
我本来想利用VB对WINCC归档变量产生的数据库进行二次开发(用ADODC绑定数据库),由于数据库名称动态的变化,再想用VB访问数据库就会非常麻烦。感觉还不如WINCC5.x好用。
另外:数据库记录时间并不是北京时间。