如果只是因为电源模块带的小功率模块较多,电源模块提供的电子电源容量不够,可以加监控模块。
如果因为电源模块的功率不够,可以加电源模块,即每个电源模块带若干轴单元,直流母线和设备总线是分开的(就像两个普通的电源一样,输出端一般很少能直接并起来用的,一个道理。),而驱动总线要连到一起(肯定要连的嘛,不连系统怎么控制轴呢!)
840d光盘资料上有这方面的介绍,如果你手里没有光盘,多发帖子,然后可以用积分换到哦。