问题描述得简单了一些。
如I/O超时、程序执行、通讯等出错时,如事先没有对下述的OB编程,CPU则转向STOP,如有,则CPU继续RUN。
OB80(超时),OB85(程序执行出错),OB86(DP网络节点出错),OB87(通讯出错),OB121(编程出错),OB122(直接I/O访问出错)。
如无特殊编程要求,在PLC中生成上述所需的OB块即可。
如已有上述所需的OB块,CPU还STOP,可能是硬件有问题了。仅供参考。