回复:循环扫描监视时间的设置与OB35的关系 ?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21047
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-03-28 21:47:03

0楼

quote:以下是引用北落师门在2006-03-28 11:01:29的发言:
概念混淆!

说的对,书把头看大了,就盲目上来发贴
还是自己先仔细斟酌斟酌再开口的好
免得闹笑话

如果我调试滞后量大的PID控制,比如温度,需要把 FB41 的 CYCLE 值和 OB35 的循环中断值,都设置为 2000ms ,但 OB35 里的其他快速调节 PID 需要很短的执行周期,比如 500ms ,那我怎么设置我的 OB35 的中断时间间隔呢,如果设置 2S ,满足不了快速PID的要求,如果设置500ms,又对温度调节有影响,咋整呢?


OB35的中断间隔时间应该是所有回路CYCLE时间的最大公约数。