从架构图上看,跟PCS7是很类似的,
也是中央CPU + 远程IO的架构。
不过是ProfibusDP和ControlNet的差异而已。
AB也支持第三方IO挂在ControlNet网上。
不过生产ControlNet兼容IO的好像远远没有生产ProfibusDP兼容IO的多!
AB自己有3种IO可以挂在ControlNet上。
1.1756系列,当然也是最贵的,就象ET200M上的300 IO一样。
当然比300 IO贵的多,模块数量受制于底板槽数。比如1756-A17的底板
最多可以挂16个IO。
2.1794系列,就是Flex系列,风格象ABB的S800一样。接线也很方便。
每站最多8个IO,种类也很齐全,性价比也很不错。
3.1734系列,点式IO,看来比较象ET200iSP,但是定位不同。
它只是小点数,降低IO损坏风险,防爆型模块的防爆性能虽然不错,
但应该比不上ET200iSP