发布于 2006-03-30 13:47:43
0楼
另外,在AB的冗余架构中有一些莫名其妙的限制:
1756和1757都存在。
1.冗余架构中,IO站数量不能低于2个。
哪怕你只有32个点,都最好分成2个站。
否则,在CPU执行冗余切换的过程中,
IO会复位。就象IO站先断电再上电一样。
2.冗余架构中,上位计算机的数量不要超过4台。
最好是3台。一般建议超过2台时,用2台做服务器,
其他做客户机,不直接访问CPU,而去访问服务器。
这样计算机总数量可以达到64台。
一般在超过3台时就会有莫名奇妙的通讯随机中断故障,
搞不清楚,咨询AB工程师,结果人家比较“凶”
叫你超过3台就用C/S架构的,你不听话怨谁。
Qiaopeng1231--乔鹏