能说一下在什么情况下连接不上吗?是如何接线的?

你说的电源端串250欧姆电阻时,也就是说,HART Modem是跨接在电源两端?这说明你的电源有问题,当然,不是质量问题,而且电源的设计问题,电源内部有一个大阻值的电容,用于滤波的,这个容抗太大,所以,直接跨接在电源两端是不行的。如果你使用西门子普通的I/0模板给两限制仪表供电的话,电路内部串接一个250欧姆的电阻,就不会出现通讯不上的问题了。
当然也有的电源内部是没有容抗的,或者是容抗较少的,这个就需要购买电源的时候问清楚了。

有关HART通讯的问题,后面会给出一个测试报告,包括回路电阻阻值为多少可以通讯上,在多点通讯方式的时候阻值又是多少等等