MX440变频器,使用环境,热电厂。遇有电源电压波动,自动停机。只有将变频器重新上电后才能再次启动。因为此变频器控制的是锅炉给煤机,如果给煤机停运,整个炉子就会灭火。但是,在一些事故状态下,电压波动是难免的,如果遇有电压降低就停止工作,对生产就会造成致命的影响。
试着更改了P1210,由缺省的1改为4(电源消隐后再启动),P1200捕捉再启动由缺省的0改为1。通过短时(不大于1秒)停电源开关的方法试验可以实现再启动。
问题是:MX440对于电压适应能力到底是多少呢?可以更改吗?我这种更改可以解决这个问题吗?如果不对,应该怎么更改呢?
还有就是,变频器通过4~20毫安信号控制,每次开机时(不加控制信号,只是给变频器加电),电动机都会自动转起来,然后短时间内自动降下来。这是什么原因呢?