最近用802D调试一台机床时遇到这样的问题:本机床配置为四根进给轴和一根主轴,主轴由一台单轴伺服驱动器驱动,电机为1FK6型伺服电机(有1:3减速),按调试手册中“外部接近开关定位”所述,主轴定位精度不够(高精度接近开关太贵),现只好利用802D新版功能,结合NC程序和PLC程序共同实现主轴定位,但出现了奇怪现象:NC程序中要求找到接近开关信号后执行SPOS=0,获得成功,但第二天开机后,就再也不行了。此时,哪怕是点动(JOG)方式,只要主轴旋转经过编码器零位标记,即定为零点。这样,主轴开机后的起始位置和旋转方向不一样,就会出现不同的零点。是不是某个参数改变了,恳请高手指教,谢谢!