quote:以下是引用David Lee在2006-04-01 09:35:00的发言:
再问斑竹:
我看了你的回复,那么是不是AEF和共直流母线结构都有一共用的直流母带?
只不过AEF是把多余的电能反馈给电网,如果电能不够,从电网索取电能;
而共直流母线结构是通过本身各个电动-发电来维持平衡,补偿电能,和电网没有多大的关系?
请指教!
可以这样理解。只不过要强调AFE的回馈电能质量比以前的可控硅技术的更好。功率因数接近1。这是AFE的最大特点。
至于共母线技术,他没有电能回馈电网,是靠多机并联的运行状态,自行解决电动-发电能量的平衡。