回复:我有一个问题,请问斑竹及各位高手,急!!!

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6798
  • 精华

    50
  • 被关注

    144

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-04-02 22:57:30

0楼

多半情况下会有问题!
1、如果你的系统是多模块,且你摘除的模块不是最后一块,在系统自动分配地址时,则你的所为会改变所摘模块的后续模块地址。重新下载后程序运行多半会出错。
2、如果你的ET200M站只要单模块,则因IM153后必须插接至少1块I/O模块或其他模块,则你的所为会该站点总是存在错误而使系统CPU报BF故障,如果CPU组态不完整,就会使CPU停机。
知其道,用其妙!