EM277固有问题,与速率、干扰无关,在EM277与300PLC通讯时,每个站并不能保证在每个请求循环都正确通讯,在某一循环发生通讯失败时,300系列Profibus模块将正在通讯的数据采取“维持”处理,等到下一次通讯成功才刷新,而EM277的动作是在失败时将通讯数据立即刷新,而此时从300下传的数据无法到达,出现“200从站会时不时的丢掉”,等通讯正常后立即刷新,所以“不一会儿又自动恢复”。