6RA7013报F004,急!!各位同仁帮帮忙

已锁定

苦恼

  • 帖子

    26
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2005-06-15

普通 普通 如何晋级?

6RA7013报F004,急!!各位同仁帮帮忙

657

8

2006-04-04 21:20:08

我厂用的6RA7013经过改装驱动75KW直流机,在正常停机或起动时出现F004故障,复位后,又能正常运行?虽然对生产影响不大,但总是出现问题,老板哪也不好交代啊!请那位高手指点迷津,万分感谢。
6RA7013报F004,急!!各位同仁帮帮忙 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3172条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。