quote:以下是引用cjcj在2006-03-31 21:48:57的发言:
难题,请教各位:
本人在一新上系统中所用的FM355C模块共使用了三个控制通道分别控制三台电机。共用1号通道的4-20mA输入信号。三个回路的参数设置完全相同。三个模块对应的DB块分别是DB31,32,33.输出信号一致。在运行一月之后出现以下问题,不管是自动方式还是手动方式一号通道都无输出信号,在线察看DB31里的参数都正常,LMN也能读到且符合正常值,与2,3号通道的实际输出一致。用硬件组态里的通道测试调用DB31运行也正常,就是没有实际的输出信号。二号通道有正常输出信号且DB32里在线监视的参数和DB31完全一致,三号通道有输出信号且与二号相同,但DB33在线监视时里面的所有双字参数全部为零,看不到进行控制的迹象,我检查了硬件接线和参数组态,没发现异常,这个情况是在系统停了一次机后出现的。请各位达人分析是何原因,谢谢赐教。
你说的这种现象我也碰到过,后来我只好激活一下PID参数下载的位,PID调节又能够继续调节了,也不知道是什么原因。