并非所有的故障都能够屏蔽的,要考虑安全,应该先尽量把问题的原因确定在决定是否屏蔽故障。MM4系列的可以参考P2100,P2101参数,对于6SE70系列的可以参考P830这个参数,关键的东西是要确定屏蔽故障是否回给设备和人员带来一些意想不到的危险,这才是最重要的。比如由于变频器的内部温度传感器的电阻由于某些原因而损坏的话,而且一时没有备件,变频器内部温度无异常,则此时可以将故障F11屏蔽,这样可以争取一点时间,确保设备运行一降低因停机而造成的损失。