回复:西门子300的MPI冗余通讯问题

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6798
  • 精华

    50
  • 被关注

    144

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-04-07 12:45:31

0楼

不加中继器的前提下,siemens推荐的MPI距离是50米,我曾经用到过100米,具体要看现场情况。可以通过加中继器或改用光纤等方法延长通讯距离。

HMI与冗余的S7CPU连接,在CPU切换后,HMI的切换需要操作人员认为的完成,在支持脚本的高性能HMI可以编程由脚本自动完成。具体原理就是在HMI上对两CPU建立各自的连接,然后通过切换按钮去选择所引用的连接。如果通过脚本自动切换,则还需要通过区域指针中的协调功能获取CPU的工作或通讯状态,

软冗余的实现可以在网上课堂中找到实例。网址:http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=4
知其道,用其妙!