quote:以下是引用herrzou在2006-04-06 17:20:02的发言:
今天先马发的电机到了,接上去试,重新调试MM440,先从V/F,不做电机识别,效果和原来一样;再做电机识别,效果好像差不多。接下来的SLVC也没什么效果。
这台电机在2台不同的MM440变频器上试,叫声还是有一定的差别,但都不好。
现在弄得我一头雾水...
依我原来用MM440带先马变频电机的经验,肯定是哪出了点问题.大家有没有好的建议让我下一步怎么去查到底是哪里出了问题??
还想问大家的是:先马来的人说,这种高频的尖叫声对电机没影响,我想应该还是有点影响吧,不至于对电机没任何影响吧。
再教你一招。在电机出现噪声的时候,激活变频器的OFF2,如果噪声顿时消失,就是电机的电磁噪声了,如果渐进的消失,或者不消失,那是电机的机械噪声,找电机厂家去。
OFF2是对电机电流的突然封锁,对电机断电。此时还有响声,就不是电机的电磁噪声了。
电磁噪声,对电机的影响确实没什么。就是让人有些烦。