调用延时中断(ob20)组织块时用BR位的疑惑????(见程序)

已锁定

滕海石

  • 帖子

    298
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2006-02-27

普通 普通 如何晋级?

调用延时中断(ob20)组织块时用BR位的疑惑????(见程序)

462

0

2006-04-10 10:23:05

打开OB20 组织块编写程序,OB20 的STL 程序为:
NetWork1:
L MW 0
L 1
+I
T MW 0
NOP 0
打开OB1 组织块编写程序,OB1 的STL 程序(可转成梯形图)为:
NetWork1:
A M 20.0
JNB _001
CALL "SRT_DINT"
OB_NR :=20
DTIME :=T#10S
SIGN :=MW10
RET_VAL:=MW12
_001: A BR
R M 20.0
这是资料上给的例子程序,我想问这里为何用br位,出于什么高明的考虑呢?
是出于在CALL "SRT_DINT"出错时,不让程序停止继续执行的原因吗?
这样写行不?
打开OB1 组织块编写程序,OB1 的STL 程序为:
NetWork1:
A M 20.0
JZ _001
CALL "SRT_DINT"
OB_NR :=20
DTIME :=T#10S
SIGN :=MW10
RET_VAL:=MW12
R M 20.0
_001: NOP 0
我写这个有缺点在哪呢?请高手指点。这两个程序功能是一样的吧?