发布于 2006-04-10 17:54:20
0楼
以上述方法提高通讯质量,这一点我也赞同。
但是,全零问题正是由于300CP与EM277数据处理模式不一引起的:(我的看法)
300CP——EM277通讯失败,接着300端数据保持,此刻现象为200站存在,但实际通讯已经中断,EM277上数据复位;而在下一次通讯应答连接后,数据传输未开始,300刷新,但是200数据尚未到达,全零出现,感觉丢站,但是通讯立即又再次建立,自动恢复。
===================
这么说,我的第4种办法不错!!!!