发布于 2006-04-11 17:55:20
0楼
不好意思,最近比较忙,没有来这里,谢谢大家的帮忙,以下就是传感器的协议:
传感器采用RS485接口,数据通信每字节9比特,波特率9600。具体协议如下:
测量主机发送:传感器地址码(1字节,其ASCII码值等于传感器地址)第9bit为1
传感器接受指令后返回数据(8字节),格式如下:(每字节第9bit为0)
1 2 3 4 5 6 7、8
地址码 十位(2) 个位(3) 十分位(4) 百分位(5) 千分位(6) 两字节CRC校验码
中间5位数据采用的是拆分的BCD码格式,有效数据为0.00~50左右
DIDI