quote:以下是引用浩浩在2006-03-11 14:38:17的发言:
相信有些同行看了任工的大作有知易行难的感觉,为何?因为磁化曲线的参数的访问级是4,不能修改。当然大家可以通过各种渠道弄到密码。
不过有个简单的办法:用DriveMonitor。
1,快速调试,P1300,P700,P1000设置结束以后,打开DriveMonitor,在线,将参数全部上载。
2,然后离线,打开上载保存的项目文件,修改磁化曲线参数后保存。
3,再次连接变频器,将修改后保存的项目文件下载。
这时EPROM在线,看到磁化曲线的8个参数被修改了,不用再去想怎么访问4级参数,也不用再记什么密码,也没有做“贼”的感觉了。
今天试了一下,此方法爽。与维修级授权无关。先上传文件,用Drivemonitor修改后再下载装置。很好用。