quote:以下是引用Harry_dong在2006-03-23 09:05:17的发言:
我这里有三种电机的参数贴出来共参考:
1. Pn=7.5KW
U=Y380/角220
I=15.4/26.6
功率因数=0.85
n=1430
1. Pn=11KW
U=Y380/角220
I=22.6/39.1
功率因数=0.84
n=1440
1. Pn=1.1KW
U=Y380/角220
I=2.7/4.74
功率因数=0.78
n=1400
允许的工作频率范围还不清楚不过我们都用在87hz以下。
在现场采集的数据如下:3台电机全部为三角形接法。
1. Pn=7.5KW电机
U=364
I=12
f=84
2. Pn=11KW电机
U=296
I=28
f=65
3. Pn=1.1KW电机
U=315
I=4
f=76
3台电机的电流都没有达到额定电流。所以电机的温度不会过高。