发布于 2006-04-14 11:49:23
0楼
你可以参照S7-200的手册中对于NETW和NETR的介绍和例子进行实验,把需要读写的PLC的通讯口设置成PPI主站就行,比如两个PLC分别为2号和3号,“是第一台的1口用PPI与com2相连”,如果三号进行读写,那么把三号的1口即SMB130设置成PPI主站,就行了,站号在STEP7-MICRO/WIN中的系统块中设置,上面有0口和1口的设置,把1口设成3就行了,它们之间的联线用“(3,8脚对应相连的)线”就可以