发布于 2006-04-15 00:00:36
0楼
我遇到过这样的问题,我处理的顺序是这样的:
1、在硬件配置界面,切换至在线(online)状态,看看有没有从站连不上;
2、通过查阅CPU的诊断信息,看看有没有指导性的错误信息;
3、将原有项目复制一个出来后,将OB1里面的内容全部删除(如果还有OB100、OB35,应作同样的处理),将空白的OB1等重新下载,看SF灯是否熄灭,用以确认是程序的问题;