厂里的PLC是西门子S7-313C 2DP,MPI接上位机(CP5611),DP接30个变频器4个触摸屏.由于生产调整,有的变频器不用了,这样造成SF常亮,BF闪亮.由于PLC有容错功能,所以还能正常运行,未把PLC中不用的组态清除.今天在正常生产中突然自动停机,之前已多次发生,询问当初安装PLC的技术人员说是灰尘干扰,用吸尘器对主控室清理后可以运行正常一个月左右,但情况还是时有发生,由于故障灯一直亮,无法判断原因,上位机未安装STEP7无法诊断.这种停机在操作台上无故障报警指示,观察扩展模块,停机时输入模块(DI)指示灯正常亮,输出模块(DO)指示灯全不亮.然后对PLC复位,CPU循检后又可以正常生产.只是不明为什么会无故障自动停机,是干扰造成的吗,请知道的大哥解释一下,谢谢.