你的接法是正确的,我在现场的压力变送器就是这么连接的,实际上是313CCPU集成的AI应该是连接四线制的变送器,而你的连接方式就是用万用表测量电流是一个道理,很多PLC都是这么接法,AB的SLC500的模拟量模块就是这么接的。