实验中突然听到S7 200CPU中发出"啪"的一声,指示灯全灭,整机没了电源,检查外围正常,遂决定解剖CPU.该主机外壳系卡扣件小心撬开,发现里面由电源,输入输出(另含通讯口),CPU三大块板组成.表测电源板的FUSE已烧断,跳过该FUSE测交流输入的两端子电阻仅20欧,仔细看回路中还串了一20欧的热电阻,于是直接测量整流桥两交流输入脚发现已短路,因没配件也就检查到这儿,其他电路尚未检查.以前在弄施耐德NEZA的PLC时曾把CPU板互换使用过(机器坏了,有备用PLC但没编程器和软件,才被迫用此下册),不知道S7 200的CPU板是否接受其他同型号的输入输出板,如可以就可以依葫芦画瓢.希望和网友们交流分享PLC硬件方面的知识.