回复:备用电源启动车床所遇到的6RA70的问题

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-04-17 12:47:52

0楼

quote:以下是引用玉落在2006-04-16 19:13:22的发言:
谢谢,减速大哥,相序我看过了没问题,不过在启动的时候频率有波动(其实还是电源容量的问题),现在正考虑能不能通过修改6ra70的某些参数来解决了,诚谢各位出招。
对楼上的分析,持肯定的态度!发电机组供电,必须要考虑与传动系统匹配容量的问题。直流系统不同于交流的不调速的传动系统。不考虑供电电源对传动系统容量的裕量,就有可能失控,毁坏装置。
对楼上的签名:“不为失败找借口,只为成功找办法。”表示欣赏!
我是你的朋友